ولوهای On/Off از نوع Fail to Last Position

با سلام
جناب مهندس در ولوهای کنترلی برای حالت Fail to Last Position از Lock-up استفاده می کردیم.
اکنون برای ولوهای On/Off اگر ولو از نوع Fail to Last Position باشد باید چیکار کنیم؟
با تشکر از زحمات جنابعالی

درود برای ولوهای کنترلی لاک آپ باعث Fail to last position بودن نمی شود بلکه ولو را در آخرین وضعیت خود به مدت محدودی نگه می دارد. برای ولوهای قطع و وصل که دارای عملگر دابل اکتینگ می باشند، هنگام Fail ولو در آخرین وضعیت خود قرار می گیرد و این ذات خود عملگر هست و نیازی به در نظرگیری تجهیزی برای آن نیست

1 پسندیده

مهندس اگر از ولو On/Off دارای عملگر دابل اکتینگ برای Fail to Last Position استفاده شود، آنگاه از چه نوع SOV باید استفاده کرد؟

  1. یک عدد SOV پنج راهه با دو ورودی سیگنال 24 ولت دی سی
  2. دو عدد SOV سه راهه

دو عدد سولونویید 24 ولت و دو عدد پایلوت ولو توصیه می کنم وبینار تجهیزات ابزاردقیق در خطوط انتقال رو از پیج اینستای من تهیه کنین.