استفاده از ترانسمیتر دما جهت ارسال سیگنال ۴_۲۰ میلی آمپر بجای سیگنال mv ترموکوپل

آیا وقتی که در سایت ما از ترانسمیتر دمایی در خودhead mounted جهت ارسال سیگنال ۴_۲۰میلی آمپر بجای سیگنال mv ترموکوپل به اتاق کنترل استفاده می کنیم باز به جبران ساز اتصال سرد نیاز داریم یا که فقط این جبران ساز برای مواقعی هست که خود سیگنال ترموکوپل مستقیما" قراره به اتاق کنترل برسه ؟؟

ممنون مهندس
فقط مگر اینطور نیست که ما از سیم های رابط(سیم ترموکوپل مخصوص همان TYPEترموکوپل)/برای ارسال سیگنال mvبه اتاق کنترل مستقیما استفاده می کنیم پس در هنگام اتصال سیم ها با ترموکوپل مربوطه آیا جبران سازی باز هم نیاز داریم؟
یا اینکه حتی اگر از سیم رابط با همان مشخصات ترموکوپل برای ارسال سیگنال استفاده کنیم باز هم به جبران سازی نیاز داریم.؟
اگر اینطور هست در این نقطه با توجه به همجنس بودن سیم ها ومشخصات فنیشون دقیقا در این محل چه فعل وانفعالاتی مگر رخ میده که باعث میشه ما جبران سازی کنیم !
سپاس از راهنماییتون

وقتي شما از ترمينال خاص ترموكوپل استفاده مي كنين يا از همان جنس ترموكوپل، كابل رو خريداري مي كنين جبرانسازي اتصال سرد انجام نميدين
جبرانسازي براي وقتي است كه كابل ابزاردقيق مسي رو ميخاين به ترموكوپل وصل كنين و سيگنال ٤ تا ٢٠ رو به اتاق كنترل بفرستين در اين حالت جبرانسازي اتصال سرد بايد انجام بدين چون مس با پايه هاي ترموكوپل دوباره ترموكوپل ميسازه لطفا مجددا فيلم اين قسمت رو مشاهده نماييد

البته این اتصالcold junction میتونه در محل اتصال سیم ترموکوپل به کنترلر(در ترمینال مربوطه) به علت عدم همجنس بودن به وجود بیاد…
درسته

جبرانسازي فقط موقعي است كه سيگنال ولتاژي مستقيما ارسال ميشه عملا جبرانسازي در داخل ترنسميترها اتفاق ميفته ( توسط ترمينال هاي مخصوص و استفاده از ترميستورها) و براي سيگنال خروجي ٤ تا ٢٠ جبرانسازي مفهومي نداره