Mechanical stop

سلام
1:وقتی ما از کنترل ولو استفاده میکینم خوب میتوان در هنگام کالیبره، ولو را در هر بازه ای محدود کرد. خوب در این شرایط چه نیازی به mechanical stop است.
2: اگر mechanical stop نصب شود آیا ولو میتواند در هنگام fail به حالت fail خودش بره یا اینکه mechanical stop مانعش میشود؟
3: این mechanical stop کجا نصب میشه؟
4- ریست مکانیکی چه طور میفهمه که باید مسیر رو ببنده؟بین سلونیید و موزیشنر نصب میشه یا قبل از سلونیید؟

1- به دلیل نیاز بهره برداری ممکن هست که اجازه باز شدن بیش از 60 درصد (مثلا) مجاز نباشه در این شرایط اپراتور از سمت اتاق کنترل نمیتونه فرمان بیشتر باز شدن رو ارسال کنه
2- اگه فیل ولو به صورت Fail to open باشد امکان باز شدن به صورت 100 درصد وجود نخواهد داشت.
3- بر روی اسپیندال عملگر تا به نحوی جلوی حرکت استو شیر رو بگیره
4- ریست مکانیکی ولو رو نمیبنده!! موقعی که شیر ESDV رو میخان باز کنن بهره بردار باید ریست سولونوئید رو در محل شیر فشار بده تا سولونوئید بتونه مجددا از سمت اتاق کنترل Energized بشه