تست نشتی اتصالات (Leak test)

@ali-khalfani#4348
2021-04-05/1617624423-311932-untitled.png

سلام و درود خدمت دکتر مانی زاده
وقتتون بخیر
در مورد تست نشتی اتصالات یک تجهیز سوال داشتم
مثلا فرض بفرمایید یک برج تقطیر رو میخوان اصطلاحا ساب تست کنن
و ببین اتصالات فلنجی ان تحت فشار نشتی دارند یا خیر
آیا برای این کار استانداردی وجود دارد؟
و کلا فشار رو چقدر در نظر میگیرن
ممنونم

@ali-khalfani#4348
سلام وقتتون بخیر
در خصوص تست بهترین استاندارد IPS-C-PI-350 هست که میتونید استفاده کنید. اما در خصوص تجهیزات باید به استاندارد خود تجهیز ارجاع بشه. برای مثال نموتید تست یک مبدل حرارتی پوسته لوله رو با این استاندارد که مخصوص پایپینگ هست تست کنید. اما بندی در استاندارد IPS هست در خصوص تست همزمان تجهیز و لوله کشی ک در زیر براتون میارم. تنها در این حالت میتونید این مسله رو بررسی کنید. در خصوص برج تقطیر هم اگر به عنوان PRESSURE EQU در نظر گرفته بشود باید از ASME SEC VIII استفاده کنید که در خصوص فشار تست بنا به شکل ظاهری تجهیز، فشار تست متفاوت خواهد بود.