راه اندازی موتور ۳۰ kw

@alefkhaniab#6983
با سلام
سپاس از همراهی شما
در فرض صورت سوال، بله، شما میتونید سربندی رو ستاره قرار بدید و توی فرکانس ۲۰ هرتز ۱۶۰ ولت داشته باشید. دو نکته وجود داره که باید مد نظر قرار بدین:

۱- عملکرد بهینه موتور شما در حالت سربندی ستاره، در فرکانس ۲۰ هرتز با ولتاژ کاری ۲۷۰ ولت خواهد بود. در حالت ذکر شده با وجود اینکه درایو شما ۱۶۰ ولت خروجی میده ، اما به دلیل کاهش نسبت ولتاژ به فرکانس و کاهش شار مغناطیس کنندگی، موتور در حالت بهینه عمل نخواهد کرد و شما نمیتونید گشتاور قابل قبولی رو روی شفت موتور داشته باشید.

۲- جریان خروجی درایو که در صورت سوال ذکر شد به شرایط متعددی از جمله گشتاور مقاوم روی شفت موتور و شتاب اکسلریشن و دیسلریشن تنظیم شده و… بستگی داره. درایو شما تا سقف جریان خروجی خودش (برای درایو ۱۸.۵ کیلووات تا حدود ۴۰ آمپر) میتونه جریان دهی کنه. اما بسته به پارامترهای ذکر شده و شرایط مکانیکی این مقدار متفاوت خواهد بود.

با سلام…یه درایو LS
۱۸KVA
با یه موتور سه فاز
۳۰KW
۳۸۰ مثلث ۶۶۰ ستاره
میشه برای اینکه موتور رو توی دور ۲۰ هرتز با جریان ۲۰ آمپر و ولتاژ ۱۶۰ ولت خروجی درایو
به صورت ستاره سربندی کنیم؟