کارت های I/O ریداندانت

با سلام
اگر بخواهیم از کارتهایI/O به صورت ریدانت استفاده کنیم. خوب زمانی که ترانسمیتر یک سیگنال 4 تا 20 میلی آمپری به اتاق کنترل میفرستد ما باید این سیگنال را به دو کارت بدهیم خوب اگر از سیم حامل سیگنال جریان انشعاب بگیریم با توجه به قانوان کیرشف جریان نصف خواهد. باید از چه تجهیزی استفاده کنیم که جریان نصف نشود؟

https://support.industry.siemens.com/cs/document/1186523/simatic-fault-tolerant-systems-s7-400h-(v4-5)?dti=0&lc=en-WW

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
تو این مدرک نحوه وایرینگ در حالت io redundant رو برای کارتهای مختلف کشیده
راه دیگه ای هم که داریم اینه که مبدل 1 به 2 بگیریم که کارش اینه که یک سیگنال بعنوان ورودی میگیره و دو خروجی همسان به ما میده که اون رو میتونیم به دو تا کارت بدیم
موفق باشی

1 پسندیده

۱-منظور شما از مبدل های ۱به ۲ همان اسپلیتر جریان است؟
۲-آیا اینها(مبدل یا اسپلیتر) همزمان نقش barrier را هم برعهده دارند یعنی هم از جریان انشعاب میگیرند وهم انرژی رو محدود میکنند؟
۳-دلیل استفاده از اسپلیتر ولتاژ چیست ؟ از این جهت این سوال رو پرسیدم که چون ولتاژ چه آنالوگ باشه چه دیجیتال اگر خودمان انشعاب بگیریم ولتاژ منتقل میشود وقاعدتا نباید نیاز به اسپلیتر باشد؟
ممنون

1 پسندیده

1و2- به اسم اسپلیتر شناخته نمیشن ،barrier هایی هستن که یک جریان رو بعنوان ورودی میگیرن و دو خروجی یکسان میدن
3- برای ولتاژ نیازی به مبدل نداریم میتونیم مستقیم سر دو ورودی ببریم
فایلی که فرستادم بررسی کنید نحوه وایرینگ در حالتهای مختلف و کارتهای رو توضیح داده
موفق باشی

1 پسندیده