ترنسمیترهای دمایی Head Mounted

یک سوال داشتم در مورد ترنسمیترهای دماییHead Mounted .روی این نوع ترنسمیترها یک سوییچ قرار گرفته که حالتOnو اگر اشتباه نکنم JF نوشته شده و دو ردیف Pin هم قرارگرفته که فکر کنم محل اتصال یک سوکت باشه.اگر ممکنه این قسمت ها رو توضیح بفرمایید.ممنون

ممنون آقای مهندس

لطفا تصویری ارسال کنین ولی فکر کنم برای ارتباطش جهت کالیبراسیون با نرم افزار روی کامپیوتر استفاده میشه

بسیار عالی الان متوجه منظورتون شدم. مهندس جان اون سوکت اصطلاحا بهش meter connector گفته میشه و‌جهت ارتباطات با display ترنسمیتر استفاده میشه اون پین رو هم که عبارات high و‌low روش هست بهش switch failure mode گفته میشه که در صورت fail شدن سیگنال میتونه در کمترین وضعیت بازه یا بیشترین مقدار بازه قرار بگیره یعنی ۴ یا ۲۰ میلی امپر رو برای اتاق کنترل بفرسته و از این طریق fail شدن سیگنال رو اطلاع بده

2020-12-06/1607246151-338139-inked644-li.jpeg
آقای مهندس بی زحمت در مورد نرم افزار مربوطه هم توضیحی بفرمایید.ممنون