Fail در Analog ınput

سلام، وقت بخیر.
من وقتی یه Analog input برای ترموکوپل به ماژول معرفی میکنم، میخوام که اگه سیم قطع بشه یه Fail بهم بده که من از اون در برنامه استفاده کنم. تنظیماتی مانند Fail یا filter time و… برای AI در کجا قرار دارد؟

سلام وقت بخیر
همونطور که در شکل میبینید در تنظیمات سخت افزاری کارت برای هر کانال ورودی enable broken wire diagnostics داره با فعال کردن آن هر گاه قطعی سیم پیش بیاد اعلام میشه
موفق باشی

image

یعنی نیازی به نوشتن برنامه در OB82 نیست؟

زمانی که خطا پیش بیاد برنامه ob82 اجرا میشه اگه نیاز به انجام عملی هست باید در ob 82 اون برنامه مورد نظر رو بنویسید

سوال من این است که آیا تشخیص قطع شدن سیم می تواند فقط یک قطع سیم را در همان ماژول گزارش کند؟ اگر دو یا چند کانال سیم قطع کنند چه اتفاقی می افتد؟

سلام وقت بخیر
در حد اعلام خطا و کد خطا هست که در ob82 داده میشود اگه نیاز به اطلاعات بیشتر و دقیق تر داشته باشیم از سیستم های f استفاده کنید