Cdtp در safety vale

مفهوم cdtp در توضیحات فایل متوجه نشدم استاد گرامی میشه یه توضیح کامل در این زمینه ارایه دهید

سلام
CDTP یا COLD DIFFRENCIAL TEST PRESUREموقعی مطرح میشه که شیر اطمینان در جایی نصب میشه که دما بالاست و احتمال وجود BACK PRESSURE هم هست.
در واقع CDTP تست شیر اطمینان در کارگاه ، در دمای محیط و بدون BACK PRESSURE است. درحالیکه دمای بالا باعث کاهش SET PRESSURE و BACK PRESSURE باعث بالا رفتن اون میشه. فعلا فرض کنید که بک پرژر نداریم و برای اینکه بتونیم مثلا در دمای 300 درجه سانتیگراد، فشار30 ست پرژر داشته باشیم، باید در دمای محیط حدود مثلا 31 بار (طبق کتابچه شیر) فشار رو تنظیم کنیم. این فشار 31 بار همون CDTP هست. حالا اگه نیم بار هم بک پرژر داشته باشیم ، (باز هم طبق کتابچه شیر) اون رو از 31 بار کم میکنیم که عدد مثلا میشه 30.5 بار و اگه ما توکارگاه 30.5 بار تنظیم کنیم با 0.5 بار بک پرژر و دمای 300 درجه، شیر ما 30 بار پاپ میکنه.