انتخاب Calibration Range برای Electromagnetic Flowmeter

ممنون از پاسخ جنابعالی
مهندس اگر مقادیر به گونه ای باشد که بتوان بین Operation بین 50 تا 80 درصد و ماکزیمم حدود 90 درصد یکی را انتخاب کرد، آنگاه کدامیک در اولویت قرار دارند؟

باید از روی کاتالوگ سازندگان این موارد انتخاب شه ولی توجه کنین مقدار operation بین ۵۰ تا ۸۰ درصد رنج تجهیز باشه و ماکزیمم مقدار حدود ۹۰ درصد بازه اندازه گیری باشه

با سلام خدمت آقای مهندس لطفی عزیز
جناب مهندس در پروژه ما پارامترهای فلوی فرآیندی جهت انتخاب Electromagnetic Flowmeter، به شرح ذیل می باشد:
Min Flow: 0 m3/hr
Operation Flow: 1,073 m3/hr
Max Flow: 1,288 m3/hr
لطفا راهنمایی بفرمایید که نحوه انتخاب Calibration Range برای Electromagnetic Flowmeter باید در چه بازه ای باشد؟
ممنون از شما

هیچکدام بلکه باید هر دو مورد پوشش دهی گردد یا نوع فلومتر باید عوض شه یا تعداد run های اندازه گیری زیادتر شه