جناب مهندس ما میخواییم توی خط از یک عدد کنترل ولو استفاده کنیم ولی توی خط فقط دو حالت برای Flow وجود دارد. در فیلم های آموزشی و در زمان وارد کردن اطلاعات در نرم افزار FSM شما برای سه حالت Min، Normal و Max اطلاعات را وارد کردید. حالا که ما فقط دو حالت Flow توی خط داریم (یعنی ولو یا جریان A را از خود عبور می دهد یا جریان B را)، باید چطور اطلاعات رو وارد نرم افزار کنیم؟
با تشکر فراوان از زحمات جنابعالی

باید از واحد فرایند خودتون مشورت بگیرین حتما یکی از حالات باید نرمال و دیگری ماکزیمم باشه میتونین حالت مینیمم رو وارد نرم افزار نکنین

1 پسندیده

با سلام
جناب مهندس یعنی میتونیم قسمت مینیمم فلو رو در نرم افزار خالی بذاریم و داخل اون قسمت داده ای وارد نکنیم؟

بله امکان پذیره