Calculation for control valve - Inlet Pressure

با سلام
جناب مهندس در زمان وارد کردن اطلاعات در نرم افزار FSM برای محاسبات کنترل ولو، منظور از Inlet Pressure در داده های ورودی نرم افزار کدام حالت آن است؟ (ماکسیمم، مینیمم یا نرمال)

در هر حالت یعنی ماکزیمم، نرمال و مینیمم فشار ورودی را باید وارد کنین

1 پسندیده

یعنی در حالت ماکسیمم فلو باید مقدار inlet pressure را max pressure در نظر بگیریم، در حالت نرمال فلو مقدار inlet pressure را normal pressure و در حالت مینیمم فلو مقدار min pressure را وارد نرم افزار و دیتاشیت کنیم؟
آخه توی دیتاشیت و در بسته آموزشی اشاره ای به این موضوع نشده و برای حالات min, normal و max فلو فقط مقدار inlet pressure درج شده است و صحبتی از نوع فشار نشده است.
ممنون

مقدار فشار ورودی برای سه حالت معمولا یکسان است عرض کردم چون این موارد دیتای فرآیند هست لطفا از کارشناس پروسس شرکت خودتون سوال کنین

1 پسندیده