منظور از adj range همون inst range هست؟

منظور از adj range همون inst range هست فيلم رو ببينين قسمت press transmitterتوضيح داده شده
به احتمال زياد اعدادي كه درج شدن صحيح نيست ، چون بايد بازه كاليبراسيون در داخل بازه اندازه گيري تجهيز قرار بگيره اگه بازه تجهيز رو ٥٠ تا ٥٠٠ بگيريم ( كه البته خود همين رنج به ظاهر درست نيست چون تجهيزات فشار همگي صفر رو اندازه مي گيرن نه اينكه از ٥٠ شروع شه) اونوقت زير ٥٠ رو نميشه كاليبره كرد
به نظر من اعداد مشكل داره و بايد مجددا چك شه

خير خانم مهندس measuring range در واقع ميزاني است كه در اون بازه تجهيز به بهترين يا بهتر بگم خطي ترين حالت اندازه گيري رو انجام ميده مثال زير رو ببينين:
inst range: 0-100
measuring range : 10-90
عملا داره نشون ميده تو ١٠ درصد اوليه و ١٠ درصد انتهايي ما دقت اندازه گيري خوبي نداريم

ممنون مهندس، من در کاتالوگ تجهیز که نگاه کردم مقدار measuring span بین ۵۰ تا ۵۰۰ بود، آیا این همون instrument rang هست یا فرق میکنه؟

اگر ممکنه در خصوص دیتاشیت ترانسمیتر فشار که تصویرش رو ارسال کردم راهنماییم کنین، قسمت مارک شده رو توجه نمیشم، منظور از Adjustable rang دقیقا چی هستش؟ و چرا با توجه به اینکه رنج فشار طراحی از ۰ تا ۲۰۶ بار هست اینجا از ۵۰ شروع شده، پس قسمت پایین فشار چی میشه؟

عکس زیر
2020-01-25/1579955211-492228-adj-range.jpeg