1-پوزیشنر پنوماتیکی 2- ترانسمیتردوسیمه

با سلام
1-در پوزیشنرهای پنوماتیکی که به جای دریافت سیگنال الکتریکی 4تا 20 میلی آمپری، سیگنال پنوماتیکی(لاین هوا) میگیرند این سیگنال دریافتی ار کجا صادر میشه چه سیستمی وجودارد که سیگنال پنوماتیکی را به پوزیشنر میفرستد و این فرایند به صورت کلی چگونه است؟
2- آیا ترانسمیترهای دوسیمه همیشه پسیو هستند یا امکان اکتیو بودن دارند. آیا حالتی داریم که آپشنال باشد یعنی اپراتور خودش ترانسمیتر را به دلخواه روی اکتیو یا پسیو تغییر بدهد؟

سلام جناب مهندس وقت بخیر

لطفا در هنگام طرح موضوع جدید در فروم به دسته بندی آموزشی مرتبط با سوالتون دقت بفرمایید و اون رو به درستی انتخاب کنید تا مدرسین عزیز و کابران با تجربه دسترسی پاسخگویی به سوالات شما رو داشته باشند در غیر اینصورت سوال برای این عزیزان نمایش داده نشده و پاسخی دریافت نخواهید کرد.

دسته بندی این سوال شما هم ویرایش شده و به بسته آموزشی ابزار دقیق منتقل شد.

موفق باشید

1- در پیج اینستاگرام من این موضوع توضیح داده شده ، مرجع تولید سیگنال کنترل در اینجا یک کنترلر فشار یا سطح یا … می باشد. که پس از اندازه گیری سیگنالی بین 3 تا 15 psig تولید کرده و این سیگنال مستقیم به پوزیشنر می رود.
2- بله همواره پسیو هستند چون ولتاژ و جریان روی 2 سیم منتقل می شود

2 پسندیده