رنج فلومتر روتامتر کمتر از نسبت 1:10

معمولا فلوی مینیمم مهم نیست که دیده بشه
فلوی حجمی بهتر است ولی باز هم خواست کارفرما رو در نظر بگیرین
استاندارد ips-in130 لطفا همه پارت هاش رو مطالعه کنین بخش variable area flowneter

1 پسندیده

در فلومتر روتامتر اگر رنج تجهیز به گونه ای باشه که از اون نسبت 1:10 کمتر باشه آیا مشکل داره؟ چون وندور نتونسته برای اون رنج 1:10 دقت لازم رو تامین کنه. واحد اندازه گیری این تجهیز بهتره مترمکعب بر ساعت باشه یا کیلوگرم بر ساعت؟
در مورد اون نکته ای که در فیلم فرمودید فلو اوپریشن بین 60 تا 80 درصد فول اسکیل باشه و فلو ماکزیمم حدود 95 درصد فول اسکیل باشه منبعش کدوم استاندارد هست؟

1 پسندیده