سلام وقت بخیر-آقای مهندس من یک برنامه انالوگ نوشتم و تو محیط شبیه سازی میخوام مقدار ورودی رو بدم و تو خروجی اون رو برحسب مقدار 0تا 100 بخونم.اما مقادیری که بدست میارم اشتباه هستن.فکر کنم تنظیمات مربوط به قسمت display format رو بدرستی انجام نمیدم.اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید.ممنون
مقدار tempرو در بلوک Normمثلا میخوام13824 بدم و مقدار دما رو بین 0تا100 که باید در خروجی مقدار 50درجه رو داشته باشم
سلام
اگه ورودی آنالوگ استفاده میکنید norm ورودی int میگیره با max , min صفر و ۲۷۶۴۸ و خروجی real میده بین صفر تا ۱ و scale ،،ورودی real با max ,min مثلا ۰صفر و ۱۰۰.۰ و خروجی real داره
سلام وقت بخیر
ورودی رو بصورت دستمال در نظر بگیرید از فانکشنهای norm ,scale استفاده کنید و تنظیم کنید که ۰ تا ۱۰۰ براتون scale کنه همونطور که در بسته قسمت آنالوگها توضیح داده شده
موفق باشید
@barandehfard#4044 سلام وقت بخیر.آقای مهندس از فانکشن های norm&scale استفاده کردم.منتهی مقدار ورودی در قسمت آنالوگ رو بدرستی تبدیل نمیکنه.تنطیمات Format Display به چه صورت باید باشه؟