درود بر شما مهندس لطفی عزیز

در بحث دما بخش ترموکوپل سه تا پرسش داشتم خدمتتون؛

۱- آیا در نصب ترموکوپل به صورت Remote، در مسیر تا ما‌ژول ترانسمیتر، علاوه بر کابل اکستنشن و ترمینال‌ها جنس “سرسیم‌ها” هم در طول مسیر بایستی از جنس ترموکوپل باشه؟

۲- اگر بخواهیم یک ترموکوپل را به صورت کاملا دستی و با استفاده از یک میلی ولتمتر تست کنیم و دمای سنس شده توسط سنسور را بخوانیم، روند محاسبات مربوطه با در نظر گرفتن جبرانسازی cold junction چگونه خواهد بود؟

۳- اگر بخواهیم ماژول ترانسمیتر مربوط به یک سنسور ترموکوپل رو با استفاده از سورس ولتاژ تست کنیم، روند کار و محاسبات با در نظر گرفتن جبرانسازی cold junction به چه صورت خواهد بود؟

۳ ترنسمیتر دارای خروجی جریانی است و جبرانسازی اتصال سرد در خود تجهیز انجام شده با گذاشتن مقاومت ۲۵۰ اهم و سورس ولتاژی و یک میلی امپر سنج در مسیر سری جریان خوانده میشود

۲- پایه منفی باید در دمای صفر درجه باشه یا میشه از دو‌ ترموکوپل مشابه استفاده کرد و پایه های منفی شون رو به هم بست و ولتاژ رو از دو سر مثبت گرفت

۱- چون از ترمینال برای سربندی استفاده میشه که هم جنس ترموکوپل است سر سیم استفاده نمی کنیم