مقاومت 250اهم جهت کانکت شدن هارت

با سلام و خسته نباشی خدمت مهندس لطفی عزیز و مجموعه نماتک
مهندس جان دلیل استفاده از مقاومت ۲۵۰ام در پایه منفی جهت اتصال هارت کامینیکتور چیه چرا اخه باید مقاومت بزاریم ؟

1 پسندیده

جهت تطبیق امپدانس بین ترنسمیتر و دستگاه هارت باید این مقاومت گذاشته شود

1 پسندیده

علاوه بر مطلب عنوان شده در بالا، از این مقاومت جهت تبدیل سیگنال جریانی به سیگنال ولتاژی استفاده میشه همچنین باعث جلوگیری از کنسل شدن loop power از سمت دستگاه هارت خواهد شد. این مقاومت باید بین 230 تا 600 اهم انتخاب شه که ما به صورت متداول از 250 اهم استفاده می کنیم.