خطای استفاده از کابل ترموکوپل جهت انتقال سیگنال هارت و کم کردن اختلاف سیگنال ترموکوپل با بریر در مارشالینگ

با درود و احترام ،
در حال حاضر در سایت در کوره ها از ۲۴ عدد ترموکوپل skin type استفاده شده است که مستقیما و از طریق کابل تایپ k به مارشالینگ و بریر مربوط به ترموکوپل منتقل می گردد ، ولیکن بدلیل انحرافی که در سایت و DCS وجود دارد ( این انحراف بین ۱۰ تا ۲۰ درجه در این ۲۴ عدد می باشد) ، تصمیم بر این شده که از ساختار زیر استفاده شود ، بدین صورت که تمامی ۲۴ ترموکوپل ها به یک Temp Connector module آمده و از همان بستر سیماهای ترموکوپل ها جهت انتقال بصورت هارت گردد
سوال بنده این است آیا می‌توان می توان از همین بستر برای انتقال استفاده کرد و چه مشکلات و معایبی وجود دارد
همچنین چرا اصلا باید چنین خطایی را نتوان برطرف کرد یعنی این اختلاف دما از سایت تا DCS را بتوان بر طرف کرد
تصویر

درود توصیه من عدم استفاده از مسیر ترموکوپل هست. حتما از ترنسمیتر در ابتدای مسیر استفاده کنین و بعد با کابل معمولی ابزاردقیق سیگنال 4 تا 20 رو به اتاق کنترل ارسال کنین. خواهشمند است پرسش ها در خصوص بسته آموزشی باشد.