استاندارد بازه عملکرد کنترل ولوهای به صورت بال ولو

در داخل بسته توضیح داده شده بیش از ۶۵ درصد اختلاف فشار دو سر خیلی کم میشه و عملا کنترل از دست میره

سلام مهندس
دلیل اینکه بین ۲۰ تا ۶۵ درصد باشه چی هست؟ چرا کاملا باز یا بسته نباشه

در داخل بسته گفته شده بین ۲۰ تا نهایتا ۶۵ درصد
استانداردی براش نیست و عموما در داخل اسپک ها این مورد بیان میشه

با سلام خدمت جناب مهندس لطفی، یه سوالی از خدمتتون داشتم،در پارت دوم بخش کنترل ولو فرموده بودید که نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که یک گلوب ولو کنترلی نباید به صورت کامل باز یا بسته بشه و محدوده باز و بسته شدن این ولوها باید بین 20تا85درصد باشه،سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که استانداری در مورد بازه عملکرد کنترل ولوهای به صورت بال ولو داریم ؟