حفاظت 50G و ارت فالت

با سلام و عرض خداقوت خدمت استاد گرامی
از زحمات شما در این دوره آموزشی بسیار سپاسگزارم ، انشاا… دوره جدیدی مثل حفاظت ژنراتور یا ترانس برگزار کنید تا استفاده کنیم ، واقعا نیازه ، ممنونم
1- در موتور های ظرفیت پایین ( زیر 30kw ) میشه از کلید محافظ جان بعنوان حفاظت 50G ویا ارت فالت استفاده کرد یا نه ؟
2-در حالت راه اندازی 80 درصد چرا جریان راه اندازی را 0.8 جریان راه اندازی در نظر گرفتید ؟ در صورتی که موتور وقتی با ولتاژ کمتری راه اندازی می شود جریان بیشتری از شبکه میکشد .
3-حفاظت موتور سنکرون چه تفاوت هایی با موتور آسنکرون دارد ؟ تنها تفاوت در حفاظت فرکانسی هست ؟ اگر ممکن هست کمی بیشتر توضیح بدهید ، ممنونم

سلام برای حفاظت موتورهای زیر 30 کیلووات حفاظت اضافه ای برای خطای تک فاز به زمین مرسوم نیست و همان حفاظت های فازی و یا حفاظت جان کافی است.
در هنگام راه اندازی موتور با ولتاژ 80% جریان راه اندازی نیز کاهش اما زمان افزایش می باید. در صورتی با کاهش ولتاژ جریان موتور زیاد می شود که مدل بار موتور بصورت توان ثابت باشد که در راه اندازی این مدل بار در نظر گرفته نمی شود.
حفاظت موترو سنکرون مشابه حفاظت ژنراتور سنکرون می باشد که بستگی به اندازه موتور دارد.